시험항목 | 기준 | 결과치 | 검사방법 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
난연재료 | 열방출률 | 총 방출 열량(MJ/m2) | 8MJ/m2이하 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | KS F ISO 5660-1:2013 |
열방출률이 연속으로 200kw/m2를 초과하는 시간 |
10s이하 | 0 | 0 | 0 | |||
시험체(또는 심재)를 관통하는 방화상 유해한 균열 및 구멍 |
없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |||
가스 유해성 시험 | 행동정지시간(분:초) | 9min이상 | 14:16 | 12:50 | KSF 2271:2011 |
재료 | 외피재 | 0.5~0.6mm 실리콘 수지강판 |
---|---|---|
내피재 | 도장용융아연도금강판:0.5mm | |
내부단열재 | PIR 밀도: 55kg/㎥±5 열전도율:0.019~0.023W/m·K | |
PUR 밀도: 40kg/㎥±3 열전도율:0.019~0.023W/m·K | ||
제원 | 폭(mm) | 900 ~ 1,000 |
길이(mm) | 1.0 ~ 18 | |
두께(mm) | 50 / 75 / 100 / 125 / 150 |